red 发表于 2015-12-31 17:11 这个安装的位置不太好吧?刚好是在弯头的位置啊
青鸟飞鱼 发表于 2015-12-31 19:32 请教下这个二代的打开为啥O2会上涨呢!难道是空气会进去吗? 这个测粉尘哥哥你有的忙了。你的压力温度补偿 ...
wentwinter 发表于 2016-1-4 09:59 粉尘的是用的固定温度压力。O2的也是。不过也可以外部补偿,但是变化不大,所以没加。O2开盖看表头的吹扫 ...
青鸟飞鱼 发表于 2016-1-4 19:14 固定补偿好,不用担心超限报警了。你们三代表的发射和接受端用户是不能在现场拆开检查的吗?
wentwinter 发表于 2016-1-4 09:48 没办法,没有更好的地方了。其他地方在高空,用户不搭平台