概述       IEC 61508/ 61511标准中规定了安全仪表系统(SIS)功能安全的管理要求,以确保安全仪表在生命周期中的正确设计和有效管理。安全仪表系统(SIS)通常包括紧急停车系统(ESD)、工艺关停系统(PSD)、高完整性压力保护系统(HIPPS)和火气安全系统(F&G)。 
  
 SIL定级  
 
      建议使用保护层分析(LOPA)这种半定量的分析方法来确定每一个安全仪表功能(SIF)的安全完整性等级(SIL)。 
      安全完整性等级(SIL)的确定受初始事件频率,初始事件频率修正因子, 事故发展场景,以及有效的独立防护保护层(IPL)等因素影响。 
 
SIL验证  
       SIL的验证包括审查关断回路设计,并收集下列信息来计算SIF的需求失效概率(PFD)及相关参数。        •  硬件故障率, 冗余度; 
       •  共因失效百分比β; 
       •  检验测试周期; 
       •  检验测试覆盖率。            使用PFD计算软件(符合IEC 61511要求),可以确定待验证回路的PFD,并与与SIL定级时所确定的该安全仪表功能(SIF)的SIL等级进行对比。 SIL确认       确认安全仪表功能(SIF)通常需要在系统安装之后进行。       确认过程可能包括以下活动: 
       •  现场验收测试(SAT); 
       •  开车前安全预审查(PSSR); 
       •  操作准备审核(ORR)等。 
      确认程序应保证安全仪表系统(SIS)已经满足安全要求规范(SAR),从早期验证活动和评论中得出的任何建议已得到圆满解决。确认的范围和严谨程度应与安全仪表系统(SIS)及所涉及的SIL等级的复杂程度相称。  
 