分析部落 - AIA,赶快注册吧!
立即注册

合作站点账号登陆

快捷导航
查看: 3873|回复: 8

ABB EL3020

[复制链接]

8

主题

46

帖子

389

积分

中级会员

Rank: 3Rank: 3

积分
389
发表于 2015-8-31 16:26:53 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,精彩即将继续...

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
本帖最后由 碎月 于 2015-8-31 16:28 编辑

压力补偿关掉了?
为什么会关掉,现场对分析仪没有什么动作。
压力补偿怎么恢复?需要软件调吗?
QQ图片20150831161910.png
QQ图片20150831161941.png

1547

主题

2492

帖子

5万

积分

荣誉专家

Rank: 8Rank: 8

积分
52877
发表于 2015-9-1 22:28:05 | 显示全部楼层
检查一下设置看看,是不是哪里设置有问题呢?
努力打造AIA成为在线分析行业第一科技媒体!

8

主题

66

帖子

303

积分

新手上路

Rank: 1

积分
303
发表于 2015-9-6 14:17:42 | 显示全部楼层
压力补偿本身就没有开吧?  这个只需要输入一个定值压力就可以了吧?好像不带自动压力补偿调节

2

主题

10

帖子

50

积分

初级会员

Rank: 2

积分
50
QQ
发表于 2015-9-7 14:09:02 | 显示全部楼层
关掉补偿对测量没什么影响

8

主题

46

帖子

389

积分

中级会员

Rank: 3Rank: 3

积分
389
 楼主| 发表于 2015-9-16 08:41:19 | 显示全部楼层
tdsly 发表于 2015-9-7 14:09
关掉补偿对测量没什么影响

我们这边前两天有台仪表数据突然乱跳,也没有办法对其标定。将压力补偿关掉后,数据就恢复正常也稳定多了。

2

主题

16

帖子

170

积分

初级会员

Rank: 2

积分
170
QQ
发表于 2015-9-25 12:58:29 来自手机 | 显示全部楼层
ABB表压力补偿功能有几个版本有bug,压力补偿导致数据波动过大

0

主题

4

帖子

272

积分

中级会员

Rank: 3Rank: 3

积分
272
发表于 2016-6-21 14:44:45 | 显示全部楼层
那位大神有EL3020的使用说明书呢分享一下呗???

8

主题

46

帖子

389

积分

中级会员

Rank: 3Rank: 3

积分
389
 楼主| 发表于 2017-4-7 16:56:40 | 显示全部楼层

1547

主题

2492

帖子

5万

积分

荣誉专家

Rank: 8Rank: 8

积分
52877
发表于 2017-4-11 09:38:17 | 显示全部楼层
huademeng 发表于 2015-9-25 12:58
ABB表压力补偿功能有几个版本有bug,压力补偿导致数据波动过大

怎么解决那个BUG呢?
努力打造AIA成为在线分析行业第一科技媒体!