印尼某地在线分析系统取样探头安装位置的更改

[复制链接]

1

主题

10

帖子

312

积分

中级会员

Rank: 3Rank: 3

积分
312
发表于 2015-5-11 10:10:14 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,精彩即将继续...

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x

错误位置

错误位置

现场印尼人员提前安装,错误位置,装到收尘器变径上面了,气流不稳定,对分析读数有影响。

正确位置

正确位置

正确的位置,气流平稳,仪表流量稳定。

1559

主题

2506

帖子

5万

积分

荣誉专家

Rank: 8Rank: 8

积分
53194
发表于 2015-5-11 11:02:09 | 显示全部楼层
是什么分析仪呢?可否对这个分析系统大概说一下呢?另外这个管线腐蚀成这样了?难道就不能刷质量好点油漆?