分析部落 - AIA,赶快注册吧!
立即注册

合作站点账号登陆

快捷导航
查看: 1915|回复: 0

关于《杭州市超低排放改造低浓度在线监控》的通知

[复制链接]

1550

主题

2496

帖子

5万

积分

荣誉专家

Rank: 8Rank: 8

积分
52956
发表于 2016-5-17 09:33:52 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,精彩即将继续...

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
本帖最后由 red 于 2016-5-17 09:48 编辑

杭州市环境保护局

杭环函〔2016〕76号

关于印发《杭州市热电和工业锅炉清洁化
(超低排放)改造低浓度在线监控(监测)系统技术要求》的通知


各区、县(市)环保局(分局),杭州经济开发区、之江旅游度假区、大江东产业集聚区环保局:
         为确保热电(含污泥,下同)和工业锅炉清洁化(超低排放)改造低浓度烟尘烟气污染物在线监测系统CEMS测量准确、稳定、可靠,并满足烟气超低排放工艺过程控制和环保排放监测的要求。现将《杭州市热电和工业锅炉清洁化(超低排放)改造低浓度在线监控(监测)系统技术要求》下发给你们,请严格按要求执行。
                                                                                                                                                            
              杭州市环境保护局

                                                                                      2016年3月18日



附件
杭州市热电和工业锅炉清洁化(超低排放)
改造低浓度在线监控(监测)系统技术要求

一、总体要求

       为了确保监测系统满足超低排放监控(监测)测量准确、稳定、可靠的要求,在线仪表和采样器原则上使用高品质的进口设备,系统应具有自动校准调整零点或量程点功能,系统应能记录校准前后的读数以及调整的量,数据存储应加标并足以区分整个校准过程。
分析仪的量程应满足使用要求,分析仪最小量程范围为标准的1.5倍,最大不能高于标准的2倍。分析仪应具备双量程或多量程设置功能,既能满足清洁排放时最高限值要求,也应当满足如果清洁化设施停运排放浓度的要求。
       排放监控(监测)系统安装单位在安装排放监控(监测)系统时,应执行《固定污染源烟气排放连续监测技术规范(试行)》(HJ/T75)和《固定污染源烟气排放连续监测系统技术要求及检测方法(试行)》(HJ/T76)以及《国控重点污染源自动监控
能力建设项目污染源监控现场端建设规范》(暂行)等规范要求。
       数据采集方式必须通过数字量传输,防止因测量量程的改变导致数据传输误差增大或数据输出满量程(最小量程)。
      传输软件必须根据《污染源在线自动监控(监测)系统数据传输标准(HJ/T 212—2005)》和《浙江省环境自动监测监控系统数据传输规约V2.0》编制。

二、除尘后烟尘在线监控系统技术要求

       烟尘在线仪器应具备能在动态湿烟气条件下,不会受颗粒物特性变化(颗粒物大小、化学组成变化)的影响,测量质量浓度。必须采用等速追踪采样技术的适合低浓度测量的抽取加热干法和稀释法测量。
       热电锅炉烟尘在线仪最小量程范围不高于0-10 mg/M3(建议0-7.5mg/M3)或最低检出限0.25mg/M3,工业锅炉烟尘在线仪最小量程范围不高于0-40 mg/M3(建议0-30mg/M3)或最低检出限0.25mg/M3,选用多量程的烟尘仪表。

三、脱硫脱硝原烟气污染物在线监控系统技术要求

       脱硫脱硝原烟气污染物的在线监控系统可以采用现有的烟气监测系统,但原烟气分析仪量程需要满足HJ75和HJ76的要求,不满足需要更换分析仪表。

四、脱硫脱硝净烟气污染物在线监控系统技术要求

       脱硫脱硝净烟气污染物的监测系统应根据不同烟气排放浓度控制的大小,相应的选用稀释法、高温红外法、高温傅立叶红外法、紫外法和化学荧光法等测量烟气中的二氧化硫、氮氧化物(NO和NO2需分别测量)以及氧、湿度和温度等必要监测(如氧化法需监测次生污染因子SO3等)参数。
1、热电锅炉二氧化硫在线仪最小量程范围不高于0-70mg/M3(建议0-50mg/M3);工业锅炉二氧化硫在线仪最小量程范围不高于 0-100mg/M3(建议0-75mg/M3).
2、热电锅炉氮氧化物(NO和NO2需分别测量)在线仪NO最小量程范围不高于0-90mg/M3(建议0-70mg/M3),NO2最小量程范围不高于0-10mg/M3(建议0-5mg/M3);工业锅炉氮氧化物(NO和NO2需分别测量)在线仪NO最小量程范围不高于0-270mg/M3(建议0-200mg/M3), NO2最小量程范围不高于0-30mg/M3(建议0-15mg/M3)。天燃气等锅炉的烟气,应根据实际NO与NO2浓度比例做相应的调整,总的NOx量程不变,最小量程范围不高于排放浓度的2倍。

五、排放口烟气流速在线监控系统技术要求

       烟气流速监测系统应采用皮托管法、超声波法和矩阵法以及热平衡式流量计(湿法脱硫后不能使用),其中流速小于5m/s,必须使用超声波法或热平衡式流量计。

六、采样和预处理要求

            凡是与烟气或校正气接触的探头等都应满足在锅炉运行工况的烟气成分、温度条件下能连续可靠运行的要求,一般由以下材料构成:聚四氟乙烯、玻璃、能承受250℃温度的不锈钢、Hastelloy C-276或其它耐腐蚀合金。
           采用直接抽取冷干法CEMS,系统能有效去除样气中的水份,以满足高精度分析仪准确分析,样气预处理系统要求采用干燥管除水方式;若样气预处理系统不采用干燥管除水方式的,必须是具备在线加酸功能的二级冷凝器。
           CEMS样品采集与传输装置应具备完成CEMS全系统标准的功能要求。当进行零点和量程校准时,校正系统应采用法规、规范中定义的校正标准,应满足:烟气CEMS喷入各种校正气体到采样探头的前端,与正常采样时一样的流路从探头抽取回分析仪,
           要求零气和标准气体与样品气体通过的路径(如:采样管、过滤器、洗涤器、调节器)相同。对系统全程进行校准,以最大程度地保证系统整体的精度。

七、现场检测使用标准气体

             零气;低浓度标气(20%~30%满量程值);中浓度标气(50%~60%满量程值);高浓度标气(80%~100%满量程值)。颗粒物监测单元检测应有零点和90%以上的量程装置。

八、标定要求

             校正系统应采用法规、规范中定义的校正标准,应满足:烟气CEMS喷入各种校正气体到采样探头的前端,与正常采样时一样的流路从探头抽取回分析仪,对系统全程进行校准,以最大程度地保证系统整体的精度。烟尘CEMS应具备内部参比校正功能。

九、安装位置要求

              为确保系统准确、稳定、可靠,气态污染物CEMS监测点应在正负压3000Pa以内;烟尘CEMS监测点应在正负压1000Pa以内。

十、维修保养要求

              排放监控(监测)系统是超低排放稳定可靠运行的关键之一,选型上必须确保基本无故障,若故障应在24小时内到场维修,48小时内恢复正常,不能借口EPC等原因影响在线及时维护,造成较长期不能正常使用。企业必须采取相关措施,确保烟气在线系统及时正常运行,并能第一时间与在线供应单位或运维单位及时沟通处理相关故障。














关于印发《杭州市热电和工业锅炉清洁化(超低排放)改造低浓度在线监控(监测)系统技.doc

37.5 KB, 阅读权限: 10, 下载次数: 2, 下载积分: 金钱 -5

努力打造AIA成为在线分析行业第一科技媒体!
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

在线分析QQ群164930606|Archiver|手机版|小黑屋|在线分析部落 - AIA ( 沪ICP备2021017766号 )

GMT+8, 2024-12-4 00:46 , Processed in 1.120160 second(s), 27 queries .

Copyright © 2016 分析部落 - AIA | www.ai-a.cn

Powered by www.ai-a.cn X3.4

快速回复 返回顶部 返回列表