马上注册,精彩即将继续...
您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册
x
测量原理4.6.1 SO2、NOX、O2分析原理多组份一体化设计的分析仪,含: ——紫外吸收法SO2分析仪 ——紫外吸收法NOX分析仪 ——电化学化学反应法O2分析仪 电加热式直接抽取探头抽取烟气,经过除尘、加热(120~160℃)、保温(大于120℃)等环节,样气被引导至预处理系统,再由样气控制系统对来自监测烟囱的烟气进行切换,并分配到SO2、NOX、O2分析仪中进行分析。 利用SO2在紫外区7.3um(7300nm)附近的紫外吸收量的变化,连续测定烟气中NO的浓度,NO2通过还原转换器转换成NO在测量(需要加NOX转换器)。利用氧气在催化剂的作用下转换成电流信号,该信号强与弱与氧气浓度成线性关系。高品质的制造工艺和设计工艺,保障了系统的精确测量。 4.6.2 粉尘仪测量原理: 包括光学部分、电路部分、标定部分和风室。光学部分包括激光光源及功率控制、光电传感、散射光接收部分。激光光源及功率控制保证光源的稳定性,激光器发出的650nm束以一个微小的角度射入排放源,激光束与烟尘粒子作用下产生散射光,背向散射通过接受系统进入传感器,转换成电信号进行处理。测量区的大小通过光栏接受镜头参数及传感器大小光源的探角决定。电炉部分实现光电转换、激光束的调制、信号放大、解调光源的功率控制、V/I转换功能。标定器用于产生一稳定的光信号,对仪器进行零点几量程的标定。风室一腔体,留有与清洁空气源连接的接口,用于保护仪器不被烟气污染。 4.6.3 流量测量原理 根据差压法测定烟气的排放量 4.6.4 温度测量原理 温度测量采用热电阻法 4.6.5 压力测量原理 压力采用静压和动压的差压原理 |