雨污分流监测控制系统的作用 ● 防止雨污水不达标排放;
● 防止排污企业恶意雨污混合,违规排放;
● 防止企业发生事故后,消防用水超标排放。
分析仪在雨水监控过程中的应用案例 项目背景:根据《污水排放综合标准》,所有排入外界水域的污水,包括雨水,必须达到排放标准。对雨水口的监控一直是环保监管的一个盲点,在南方多雨强降水区域,企业雨污水混流排放造成的外界水域污染是一个非常普遍、棘手的问题。如果将企业中所有雨水都送入污水厂处理,将使得污水厂水质、水量发生变化,甚至对污水厂造成安全问题。
设备集成商把企业雨水通过地下管网汇集到雨水池中,实时监测雨水池的水质。当水质超过排放标准时,通过提升泵,使雨污水进入污水处理厂处理,处理合格后排入外界水域;如果雨水池中的水质符合排放标准,则打开雨水池排放水泵,雨水直接排入外界水域。
为了提高管理工作的信息化水平,建立网络管理体系,设备集成商采用岛津公司UVM-4020仪器实时监测雨水池中的COD值,通过水质监测控制系统,自动切换排放管路排放雨水,雨水水质COD数据和系统状态数据被传输到环保管理部门。
测定周期:连续监测
测定量程:0~100mg/L
测定流程:
1、出现雨水,雨水池液位超标,雨水监控系统启动,仪器采样泵(P1)开启,UVM仪器连续监测雨水池中雨水水质;
2、当雨水池中雨水COD<40mg/L(#)时,排水泵(P2)开启,污水泵(P3)关闭,雨水池中达标雨水直接排入外部水域;
3、当雨水池中雨水COD≥40mg/L(#)时,排水泵(P2)关闭,污水泵(P3)开启,雨水池中超标雨水导入污水处理厂中的污水池等待处理;
4、雨水停止,雨水池液位降低,雨水监控系统待机,3台水泵都停止,UVM仪器待机。
注#:雨水COD值40mg/L排放标准不是国家标准,只是地方规范
岛津UVM-4020紫外吸收法在线COD分析仪 岛津UVM-4020紫外吸收法在线COD分析仪为新一代多波长UV仪,采用多波长加权(WMW)测定原理进行五波长紫外吸收,克服了单波长UV仪对有机物反应局限性、与COD相关性较差的弱点;不仅能应用于饮用水预警、自来水原水等行业的有机物监测,还适用于石化、印染等其它行业废水的在线监测。凭借其快速响应、免维护以及无需药剂的特点,替代传统的易产生二次污染的铬法COD仪,成为新一代环保、快速的在线COD仪器。
● 采用多波长加权测定(WMW)原理的先进在线UV仪器,与COD具有良好的相关性;
● UV法COD仪器可以保证24小时实时连续监测,特别适合监控系统的COD测量;
● UVM-4020仪器采用光学方法测量,日常分析无需任何试剂,零排放,无二次污染。
测定原理:243nm、254nm、265nm、275nm和290nm加权多波长紫外吸光法(WMW方法);
自动校准:利用零标液和标液自动校准(可选);
测定范围:0-400(SAC)、0-200(SAC)、0-80(SAC);
测定周期:最小1分钟,10-720分钟任意设定,可以方便设定,选择连续监测和间歇测量;
数据通讯:可以采用MODBUS通信,满足各种数据通讯、远程控制要求;
数据存储:标准配置外部存储读写器(CF卡),方便数据存储、输出;
换算功能:可换算COD、BOD、TOC和SAC,内置30个换算公式;
自动清洗功能:可根据用户设定的时间间隔,定时对仪器内部管路进行清洗;
安装:室内设置。
|
|