现象:合成工艺反映监控画面AT-42113持续报警无法消除,现场监测仪表是0,监控画面测量值是满量程100. 处理情况;A.在机房查看锐马AT-42113这个点显示130左右,为量程1.3倍(AT-42113为硫化氢,测量范围为0-100ppm,所有MSA监测仪表如果锐马显示屏显示为量程的1.3倍左右,一般都是板卡上相应的点故障,为进一步确定可以更换相邻点预热后确定),更换相邻接线端,确定是板卡上AT-42113点故障,用新的备用点。 B.准备电缆最好是三根不同的颜色,规格1-1.5mm,电烙铁,热缩管,标签纸 查看新备用点的寄存器地址如图用205通道file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image002.jpg 需要记录四个寄存器地址 C.拆除故障点原AT42113接线,延长接线,接到新点位置 D.在锐马上屏蔽故障点AT-42113,为了有效标识将AT-42113位号改为AT-42113F(F为故障fault缩写) D.建立新点输入相关信息,如测量介质,信号,范围,报警 E.在合成主机更改新点寄存器地址,在运行状态下,退出系统,密码88378837,点击组态王file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image003.gif,进入组态页面file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image004.gif,点击数据词典,依次找到file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image005.giffile:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image006.giffile:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image007.gif,输入相应的寄存器地址file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image008.gif,注意一定不能输错,完成后保存,运行系统 F.建议对更改后工程重新命名例如天安合成氨工程20150910(修改日期),压缩备份放入备份工程文件夹
|