马上注册,精彩即将继续...
您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册
x
环保厅烟气(CEMS)排放连续在线监测系统的技术参数
4.9技术参数4.9.1 系统数据 烟气温度限制:0~300℃ 设备对振动的要求:避免强烈振动 最大含尘量:500mg/Nm3 样气流速:1.5~13m/s 系统对压缩空气要求:无水、无油、无尘 最大耗气量:0.2Nm3/min 最小耗气量:0.1Nm3/min 最小压力:0.4Mpa 系统功率:2KW(系统)+40W*L(伴热管) 4.9.2 SO2、NOX分析仪 量程:SO2:0~2000 mg/Nm3;NOX:0~2000 mg/Nm3;(量程订货时可以选择) 精度:<±1%FS 响应时间:<3S 分析方法:紫外吸收法 采样方式:取样法 线性度:<1%FS 环境温度:+5~45℃ 耗电量:0.05KVA 仪表空气压力:0.4~0.6Mpa 输出信号形式:4~20Ma(隔离) 最大允许负载:750欧 通讯接口:RS-485 显示方式:LCD 安装方式:19″机架 测量方式:连续 分析流量:400~600ml/min 标校方式:手动 4.9.3 烟气氧含量监测 监测方法:电化学原理 测量范围:0~25% 精度:<±1%FS 误差:<±1%FS 重复性:<0.05% 使用寿命:三年 输出信号形式:4~20Ma(隔离) 最大允许负载:750欧 通讯接口:RS-485 显示方式:LCD 安装方式:19″机架 测量方式:连续 分析流量:400~600ml/min 标校方式:手动 4.9.4 烟尘监测仪表 量程范围:0~1000mg/Nm3(量程可选) 精度:<±2%FS 安装方式:单端安装 监测原理:激光后散射法 环境温度:-20~60℃ 采用空气:0.4~0.6Mpa 输出信号:4~20mA 4.9.5 流量检测仪器 量程范围:0~40m/s(量程可选) 精度:<±2%FS 误差:<±2%FS 安装方式:直插式 分析原理:差压法 环境温度:-20~55℃ 采用空气:0.4~0.6Mpa 输出信号:4~20mA 4.9.6 温度检测仪 量程范围:0~300℃ 精度:<1%FS 误差:<1%FS 安装方式:直插式 分析原理:热电阻法 环境温度:-20~55℃ 采用空气:0.4~0.6Mpa 输出信号:4~20mA 4.9.7 压力检测仪 量程范围:60~+140kPa(绝压) 精度:<1%FS 误差:<1%FS 安装方式:直插式 分析原理:压敏电阻法 环境温度:-20~55℃ 采用空气:0.4~0.6Mpa 输出信号:4~20mA 4.9.8 湿度检测仪 量程范围:0~100%RH 精度:<2%FS 误差:<2%FS 安装方式:直插式 分析原理:电容法 环境温度:-20~55℃ 输出信号:4~20m 4.9.9 数据采集处理系统 防尘要求:室内 环境温度:+5~45℃ 用电量:0.5KVA
|