jordanwdw 发表于 2015-8-13 17:08:26

siemens U23和ABB 3020量程切换如何实现

今天群里一位同志问了关于U23自动切换量程的设置,自动切换量程这个功能虽然很少有厂家会用,但是还是有特殊场合会用到。我给大家简单介绍下最常用的U23和3020的自动切换量程如何实现。希望大家多多交流,有不对的地方给予指导。谢谢。
U23:
1.将量程切换选择为:AR

2.在继电器分配菜单选择量程分配,这里以继电器8做测试

3.通空气时自动选择第二量程,继电器8对应脚针12,13导通

4.通零气时自动选择第一量程,继电器8对应脚针12,14导通

5.仪表实现自动切换量程,有开关量输出。修改DCS逻辑即可在中控实现此功能






ABB3020
1.将量程切换选择为:Auto-Range

2.仪表连接ECT软件,给测量范围反馈信号分配继电器,图片设置为DO2

3.设置量程切换值,U23无需此项设置

4.通入空气时,自动选择第一量程,DO2对应脚针21,23导通(暂无图片,界面参考U23)
5.通入量程气时,自动选择第二量程,DO2对应脚针19,23导通(暂无图片,界面参考U23)
6.仪表实现自动切换量程,有开关量输出。修改DCS逻辑即可在中控实现此功能。


red 发表于 2015-8-13 17:22:56

嗯,这个帖子介绍的操作经验不错啊,我也学习一下了;P

青鸟飞鱼 发表于 2015-8-13 21:09:16

这个自动切换了量程 会给DCS一个信号让中控知道吗?

jordanwdw 发表于 2015-8-13 22:03:45

青鸟飞鱼 发表于 2015-8-13 21:09
这个自动切换了量程 会给DCS一个信号让中控知道吗?

是的,仪表切换量程后会输出一个开关量信号给DCS,实现仪表和DCS同步切换量程

yellow 发表于 2015-8-14 01:08:46

高手啊,学习了:handshake

522873032 发表于 2015-9-20 16:57:56

青鸟飞鱼 发表于 2015-8-13 21:09
这个自动切换了量程 会给DCS一个信号让中控知道吗?

这个只不过是仪表给DCS一个DI点,DCS卡件接收到这个信号后会根据预先的逻辑自动切换,中控只能看到量程在某个时刻变化了而已。

huademeng 发表于 2015-9-28 18:00:20

ABB出厂时候,仪表上量程就一个,要自动切换另外个量程需要用tct软件设定吧,屏上可以设置不,比如SO2量程1和2好像都是3000,手动切换过去一看没区别,屏上好像改了没用不知道可有好方法让客户自己设置,用软件比较麻烦

sh306237 发表于 2015-12-13 15:08:26

学习,版主辛苦

特仑苏 发表于 2016-1-2 20:51:34

支持,好帖,学习了!!

马松亮 发表于 2016-2-6 11:21:01

很好,赞一个!
页: [1] 2